土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵设计时要不要考虑出口压力!

消防水泵设计时要不要考虑出口压力!

发布于:2007-12-02 14:36:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我在一个小区碰到这样的一个问题,11栋18层的高楼的小区,由一个消防泵房控制,设计的水泵是扬程107m 流量40l/s。水箱的高度为60m 即水泵的出口压力为60m。有一台水泵一启动就把接触器烧了。厂家的人来维修,说是水泵的出口压力太小,启动电流过大原因造成的,所以把水泵出水管道的阀门关小一半,就可以了。还有1台水泵运行时,有噪音(这一台他用了大一点的接触器),他说是气烛 也是这个原因造成的。是这样吗???

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ligf126
    ligf126 沙发
    水泵没有防超压的措施吧,另外流量为啥弄40l/S,20L/S就差不多了
    2007-12-04 00:52:04

    回复 举报
    赞同0
  • spr2004
    spr2004 板凳
    水箱是在屋顶???
    2007-12-03 20:57:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给水干管在屋顶,有阀门的地方要设阀门井不??

给水干管在屋顶,有阀门的地方要设阀门井不??如下图示例

回帖成功

经验值 +10