土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化系统与空调系统独立,会有问题吗?谢谢!!

净化系统与空调系统独立,会有问题吗?谢谢!!

发布于:2007-12-02 13:07:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
例:40平米净化制药厂房装空调.
空调采用5P一拖一风管机独立控制,装在天花板里面天花板送回风(空调余压30帕满足正常空间运行要求).
净化采用另外独立管道系统达到净化及湿度要求,送风形式采用天花板送风,侧墙回风.房间作到8帕正压.

请问,采用以上两套完全独立系统安装会不会有问题(空调末端不与净化处理端合在一起),如果有会有哪些使用问题,谢谢!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 196383439
    196383439 沙发
    这样和系统也可以,感觉不太好,有点担心制冷量会受净化系统送风的影响。。。

    建议用一台高静压管道机加一台中效加压风柜,末端用高效保温送风口。这样就可以空调和净化做一个系统了。
    2007-12-05 14:46:05

    回复 举报
    赞同0
  • lilivictory
    lilivictory 板凳
    明天要见甲方了,,还是不明白,,急死人了.......
    2007-12-02 13:19:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

举例说明

加湿量计算公式:W=ρl(dw-dn)/1000L:渗入室内的总空气量dw:在夏季室外计算时的含湿量dn:室内空气含湿量其中的L是总送风量还是新风量呢?~哪位大哥能举个例子来看下

回帖成功

经验值 +10