加湿量计算公式:W=ρl(dw-dn)/1000
L:渗入室内的总空气量
dw:在夏季室外计算时的含湿量
dn:室内空气含湿量

其中的L是总送风量还是新风量呢?~哪位大哥能举个例子来看下
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净度达不到设计值,原因何在??

这个洁净室是在山东,面积是:21平方,净化区面积是16平方,机组是用的天加净化空调,风量是2000M3/H,冷量是7.5KW,机外静压是480PA,风管是以前没有做过净化的施工队做的,做工不是很好,有漏风. 高效是用的99.995%的无隔板过滤器,原来设计唤气次数是22次, 经过测试,,结果是:洁净度达不到,设计万级,但是测试只能达到十万级,我想可能是自净时间短(开机后,半小时就测了),0.5微米的粒子不合格.