申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 368 人订阅
阅读下一篇
变频器在运行中突然会跳.为什么???我也经常接触到变频器.现在碰到这样的一个问题,有一台西门子440系列的变频器(一条母排线路上安装了六台变频器,控制六台电机,三用三备,这条线上还有其它几十台电机,用的是690伏电压)在电机运转中(不是正常停),会突然变频器跳了(大概一个月到二个月就可能有一次),报出F002(过电压报警).查了各种设置都看不出有什么问题.电机那边一样,因为不知道电机跳的时候实际电网电压是多少,所以刚开始的时候以为是斜坡上升时间和斜坡下降时间不够,把它们都重新设置了(本来是10S,现在是28S),还是会出现这个问题,查不出是什么原因.请问高手这是什么问题啊,该怎么解决啊???
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳