土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教!冬天采用冷却塔制热,进来讨论讨论!

请教!冬天采用冷却塔制热,进来讨论讨论!

发布于:2007-12-01 21:29:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我现有一方案,是一水系统.夏天制冷采用冷却塔,冷却介质为水.冬天亦采用冷却塔,介质为乙二醇水溶液.原理为冬天吸收乙二醇水溶液(考虑被吸收热量后成为低温溶液不会结冰)中的热量,而这部分热量来自于冷却塔装置吸收空气中的热量.请问各位大虾:
谁接触过?换热效率怎么样?冬天继续采用夏天管路,换乙二醇介质,能达到冬天采用锅炉制热的效果吗?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • yuemokuang
    yuemokuang 沙发
    本人地区冬季温度很低,最低气温可以达到-35摄氏度,现在装置区循环的冷却水的温度控制在22摄氏度。由于凉水塔是逆流式,造成大量的冷空气进入凉水塔,使凉水塔外围被冰包围,严重的影响热水的撒热效果。必须人为的去敲冰,设备本身设计的化冰管是通过自身的循环水来进行化冰,但温度太低不起作用。希望大家有好的建议,可以联系我





    EMAII:yuemokuang@sohu.com
    2008-01-14 01:48:14

    回复 举报
    赞同0
  • yuemokuang
    yuemokuang 板凳
    本人从事石油化工行业。冬季在新疆地区温度可以降低到-30度 ,你怎么制热啊,还是需要通过换热器与水进行换热,让温度达到50-60,才能制暖。
    我现在想的问题怎么样使凉水塔在新疆的地区不结冰,希望大家能提示一下
    2008-01-14 01:36:14

    回复 举报
    赞同0