土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于单相线路电压损失计算

关于单相线路电压损失计算

发布于:2004-12-27 10:42:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单相220V电压损失如何计算?
如一道路照明线路,距离变电所100m开始设置灯具,每杆400W,每30m一杆,共30杆,为平衡负荷,三相电缆引去,计算其电压损失

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • laoeer
    laoeer 沙发
    请教一个问题:
    单相负荷电压损失:u%=2ua%Il
    ua%---三相线路每1A.km电压损失百分数
    照明线路一般都是单相线路,那么其电压损失都是三相线路的2倍?见《工业与民用配电设计手册》424-425页表9-65
    2004-12-27 11:51:27

    回复 举报
    赞同0
  • 城市边缘
    城市边缘 板凳
    详见《工业与民用配电设计手册》419页。
    2004-12-27 11:41:27

    回复 举报
    赞同0