土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 合闸线圈启动时,带动跳闸线圈的铁芯,怎么办?
我高压室进线开关(6KV真空开关)在合闸时经常出现这样的情况:合闸线圈启动时,跳闸线圈的铁芯也跟着跳动,把本来要想启动的开关又给跳开了!因此,经常出现合闸不成功的现象,谁有什么好的解决办法吗?

全部回答(28 )

  • mgp.242
    问题在于分闸机构,调整分闸机械部分。进行试验
    2008-07-11 11:09:11 来自 PC 评论 举报
  • ssiom

    谢谢提醒!
    2004-12-30 23:05:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10