请教:有关差动标么值的问题?有关差动标么值的问题?技术说明书上摘下:主变为Y/D接法.容量为31.5KVA.高压侧变比为600/5.,Y侧接线系数为1.73..通过计算得二次额定电流为2.75A.差动计算电流为2.75A*1.73=4.77A.(标么值为0.4)最后得差动动作电流为4.77*0.4=1.91A.差动速断的标么值为7..差动速断动作电流为4.77*7=33.39A想问的是其中这个标么值是怎么计算的.怎么计算得0.4和7的?低压侧的标么值也是差动的0.4和速断的7..帮解答一下!!