我在做一个消防水泵房,是半地下式的,可是不知道泵房的地面标高应该怎样确定,听说和泵的高度、冻土深度等都有关系,可是不知道是什么关系,都与什么有关!请高人指点!!!急!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2.确定泵的型号(最好选用知名品牌)
3.流量:一般与消防水量(L/s)相同,在防火规范上选择消防水量。
4.扬程:需要计算的,主要包括沿程损失,局部损失,泵轴线与建筑物最不利消火栓之间的高差,三者之和为扬程,完了再乘以1.2-1.4放大系数即可。
回复 举报