土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于泵房的高度

关于泵房的高度

发布于:2007-11-30 16:53:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我在做一个消防水泵房,是半地下式的,可是不知道泵房的地面标高应该怎样确定,听说和泵的高度、冻土深度等都有关系,可是不知道是什么关系,都与什么有关!请高人指点!!!
急!!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lesehan
    lesehan 沙发
    消防水泵都要求自灌,水池一般有覆土厚度,确定了消防最高水位,可依次推出泵房的高度。消防水位要高于水泵放气孔(机械密封的水泵)。你可先确定一个高度,计算一下,差多少,再向下降多少,最好有个富裕量。我一般按500mm计。
    2007-12-02 18:14:02

    回复 举报
    赞同0
  • zb198512
    zb198512 板凳
    这个高度与水泵是自灌式吸水还是抽吸式吸水有关系么?
    2007-12-02 17:39:02

    回复 举报
    赞同0