我是北京的,刚做了一份2001北京是建设工程预算,其中有几项很不明白,希望大家给我个建议,先谢谢各位了!
1.成套配电箱(柜)到现场安装施工单位该不该取盘柜配线这一项(指的是箱柜进出线在盘内的这一段)?5-111至5-119项
2.成套配电箱(柜)安装完成之后的通电算不算送配电装置系统试验调整(9-24)?送配电装置系统试验调整具体则不能理解?
3.JDG管的跨接地线是不是要单独计算,如果是该套什么定额?
4.JDG管安装2001预算定额没有这一项,该套什么管安装的定额比较接近?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hnayzwp
    hnayzwp 沙发
    爱立信是专家,讲的对
    2007-12-17 20:06:17

    回复 举报
    赞同0
  • a13920120500
    a13920120500 板凳
    北京定额已经脱离全统的框框,不过可以通过定额人材机含量做一下分析后,通常可以做出较准确的判断。

    以下是以全统定额规则作出的判断:
    1、新建工程的成套配电箱通常盘柜配线已经有成套厂完成。
    2、通常主断路器(不含微断)之后的送电、测试、调整均含在系统调试费中。
    3、已经包含在定额内不必单独记取。
    4、记得北京定额有KBG管,他们材质和工艺基本相同,可套用KBG管子目。