土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电抗器保护用避雷器故障分析

电抗器保护用避雷器故障分析

发布于:2007-11-30 08:44:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电抗器保护用避雷器故障分析

摘要:简述了CVT补偿电抗器保护用避雷器故障的情况,对其损坏原因进行了分析,认为是由于测量CVT介损时该避雷器分压过高造成的,并由此提出了CVT试验方法的合理选择。

关键词:CVT;避雷器;故障;补偿电抗器;试验

中图分类号:TM47    文献标志码:B   文章编号:1003-0867(2007)04-0019-02

在预试工作中,发现很多补偿电抗器CVT保护用避雷器严重损坏,现将避雷器损坏的原因及危害进行分析,制定整改措施,保障CVT的安全运行。

1故障情况

220kV变电站进行220kVII母线CVT预试时,试验人员(用2500V摇表)发现A相中间变压器的X端绝缘电阻为零。次日发现另一座变电站的220kV母线CVT预试时三相中间变压器的X端绝缘电阻A﹑B两相为零,C相只有1MΩ。

CVT的内部接线如图1所示,等效电路如图2所示。
帖子相关图片:


图1 CVT内部接线      图2 CVT等效电路
L—补偿电抗器 MOA—避雷器 J—载波装置 T—中间变压器 Z—阻尼器

由CVT的接线图,可以看出避雷器末端直接接地,测量X端绝缘电阻时,解开X端接地,如果避雷器损坏,电流可以通过避雷器入地,因此初步认定是避雷器击穿造成的,随后厂家技术人员认可了这一判断,并对该避雷器进行了更换;同时避雷器尾端从内部直接接地改成并联至X端,在外部接地。

2原因分析

经了解,该避雷器是作为抑制CVT内部铁磁谐振而采取的一种保护措施。与避雷器并联的补偿电抗器具有线性的阻抗。当CVT正常运行时,该电抗器上的压降会随着二次负荷的大小不同有所变化,但一般不超过700V。如果发生了铁磁谐振,中间变压器铁芯饱和,流过中间变压器一次绕组和补偿电抗器的电流会迅速增加,使电抗器上的压降超过避雷器的动作电压,避雷器导通,将电抗器切除,改变回路参数,达到消除铁磁谐振的目的。

分析避雷器损坏的原因,有以下三种。

由于CVT运行时多次发生铁磁谐振,造成补偿电抗器两端电压升高,使避雷器承受较高的电压,造成该保护避雷器损坏。然而如果是铁磁谐振造成的,一组三相同时发生谐振的几率很小。
测量中间变压器一次绕组绝缘电阻时,将二次绕组开路,X端打开不接地,而避雷器的尾端在油箱内部有效接地。其等效示意图如图3所示。

帖子相关图片:

图3 试验时CVT等效示意图

采用2500V摇表在X端加压测量时,在X端加直流电压2500V,由于电抗器为感性,保护避雷器的首端电压U近似等于2500V。而该金属氧化物避雷器的额定电压仅为800V,测试时可能损坏该保护避雷器。于是,对相同型号的完好避雷器进行了测试,具体测试数据如表1所示。
帖子相关图片:

从上述试验结果可以看出,用摇表是不会对避雷器造成损害的。这是因为,虽然2500V摇表的电压,已经足以让避雷器处于导通状态,但其输出电流非常有限,只有2mA,不能积累足够的能量使阀片击穿。
做测量分压电容的介损和电容量试验时。做预试时常采用常规法和自激法测量分压电容的电容量和介损,以下分别分析不同接线试验方法对避雷器的影响。

常规法测量,即测量C1和C2串联后的电容和介损,采用正接线,在U端加压10kV,δ端取信号(近似于接地),将二次绕组开路,X端打开不接地,而避雷器的尾端接地,如图3所示。

当U端加压10kV,C1和C2串联,U端电压Ua≈C1U/(C1+C2)≈3kV。中间变压器二次开路,电抗器的尾端X悬空不接地,已知避雷器的阻抗较大;所以中间变压器的一次绕组可以近似于短路,电压基本上全部加在避雷器上。其等效电路图如图4所示。


查看详情:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=405030&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 366 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

〔真心求教〕变配电房里面的接地变压器起什么作用?

最近发现,有一个高压变配电房位于建筑物的主体之外,2路高压进线,2台发电机组,国外的设计师是先将发电机的出线电源用升压变压器升到10KV,再和市电高压进线互锁供电,其中有一台高压柜,是用于连接一台接地变压器用的。我的问题就是:这台接地变压器起什么作用呢?按说,高压配电房的接地系统是和整个建筑物的接地连成一个统一的系统的。看下面的附图:

回帖成功

经验值 +10