关于冬天制冷的请教

发布于:2007-11-29 11:33:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我在酒店工作,碰到个问题想请教各位。我们酒店的空调采用的是二管制的。但现在我们的宴会厅由于前设计没有把灯光的热量计算清楚,再加上新风的量也不够,造成现在室外温度十度左右,宴会厅的温度在27度左右。这样对我其他地方需要供热就造成冲突了,我想请教各位能有什么办法可以解决这个问题。个人的想法是再加装一个小的冷却塔把这段空调管路独立出来。到了夏天还可以在并入到中央空调系统中。宴会厅的面积在700平方管路的直径80mm变风量机组的冷量为304KW。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    增加几台分体机,满足使用效果就行了。当然这样很浪费。
    2007-12-10 16:56:10

    回复 举报
    赞同0
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 板凳
    楼主,你为什么不好好想想张三的贴子,你已经是全新风功况了,室外温度是10度时,冷却塔能把水降到6度就不错了,通过表冷器后换热就更差了。这点冷量只能补充电机和风管温升吧了!这样做没用啊!送风温度降不下来啊!100KW用在700平,太大了啊!4楼的不能考虑一下吗?不行增加风冷机或是水环热泵机组!
    2007-12-08 14:40:08

    回复 举报
    赞同0