现有一大酒店,有标准间552间,床位1104张,要求用水源热泵机组提供50摄氏度热水,冬季补水温度按15摄氏度计算,设一20t热水箱,那么要选用制热量为多大的水源热泵机组?按《建筑给水排水设计规范》设计,各参数选用多少?
请高手给出计算方法!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • bitpass0
    bitpass0 沙发
    双人间可以算200L/间
    552*0.2*80%=88.32T 80%为入住率,建议采用90T的保温水箱
    机组一般是每天运行10小时
    剩下的就是热量计算了
    2007-12-09 14:27:09

    回复 举报
    赞同0
  • shgylq
    shgylq 板凳
    按552间标房,每天所需的生活热水:552x0.25(吨)=138(吨)。热量:138x1000x40=5520000kcal。5520000%860=6418kw/h:6418%11=583kw
    选用制热量为583kw的水源热泵热水机,水箱至少应选用100吨的保温水箱、也可以用多个水箱组合起来