土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教沿墙柱布置的排水管排出问题?

请教沿墙柱布置的排水管排出问题?

发布于:2007-11-29 10:23:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
沿墙柱布置的排水管如果是从地梁下出去,就会碰到桩基,因为桩基要比柱大一些,这种情况如何处理?是在桩基处作几个转弯躲过桩基然后转出去吗?
如果上面的管道偏离柱太远又影响上面卫生间的空间和美观,一般施工图都是沿柱布置,而且没有穿桩基处的大样图。
谢谢大家了。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • mr_water
    mr_water 沙发
    我一般都先和结构协商一下,结构把地梁和承台顶降到排水管下方,一般结构都会同意。个别情况可以按3楼的图样,但是不能用盲板代替清扫口。因为管道是埋在地下的,盲板无法使用。
    2007-12-03 17:27:03

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoysh.2008
    zhaoysh.2008 板凳
    与土建设计协商,加厚地面做法,从梁上走。可以斜穿,应用预留套管