阅读下一篇
大型交流接触器线圈感抗问题求教现用型号为LC1-D11500M5C(主回路400V,115A,线圈电压220V)交流接触器,因控制需要采用欧姆龙MYJ系列中间继电器(触点电流5A)的一组常开触点来启动接触器,如是有人说接触器线圈大,感抗太大,如果用此中间继电器来启动会损坏中间继电器,我查了一下此接触器的技术资料上注明本接触器在线圈吸合时为300VA,功率因数为0.8,在接触器吸持(即保持吸合状态)时为22VA.如此算下来MYJ中间继电器足够启动此接触器了.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报