现用型号为LC1-D11500M5C(主回路400V,115A,线圈电压220V)交流接触器,因控制需要采用欧姆龙MYJ系列中间继电器(触点电流5A)的一组常开触点来启动接触器,如是有人说接触器线圈大,感抗太大,如果用此中间继电器来启动会损坏中间继电器,我查了一下此接触器的技术资料上注明本接触器在线圈吸合时为300VA,功率因数为0.8,在接触器吸持(即保持吸合状态)时为22VA.如此算下来MYJ中间继电器足够启动此接触器了.
下列图片中为MYJ中间继电器原厂资料,请问在电压同为220V情况下为何在带阻性负载时允许最大电流为3A,而在带感性负载时最大只允许0.8A,如何得出此结论的?带阻性负载和感性负载有何不同的地方?
请各位大侠发表高见,谢谢!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句很幽默,这样灌水怎么没人管?
回复 举报
感性电流滞后电压一定相位,接点断开瞬间正好在电流的最大值,所以,断开感性电流比电阻电流要小很多。
回复 举报