土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 缓冲水箱 空调水管径选型一键获取

缓冲水箱 空调水管径选型一键获取

发布于:2017-07-17 16:45:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  最近,共享这个词条火爆了我们的朋友圈、微博。随着共享单车的日趋成熟,又兴起了"共享充电宝","共享床铺“等。那么,我们今天要做的却是信息的共享、知识的共享。
  从事暖通行业的朋友都知道,在对空调系统设计时,精准的设备选型是保障中央空调系统安全运行的关键。那么,如何运用现有的经验值,更加高效快速精准的选型,节省设计人员的时间,提高设计效率呢?
  接下来,就为大家分享各种暖通设备选型表。
膨胀罐参考选型表
  注:①、膨胀罐最好选择304不锈钢法兰,碳钢镀锌比较容易生锈。
  ②、膨胀罐的预充压力等于补水阀的设定压力。
  ③、建议膨胀罐每1~2年检查一下充气压力,压力低时充气。
  储能(缓冲)水箱参考选型表
  注:①、储能水箱容易受水系统总水容量、末端同时使用台数及空调主机配置的情况影响,一般系统的总容水量为6~10L/KW制冷量,同时使用台数低的选大值。
  ②、计算总容水量(6~10L/KW X 机组制冷量KW)-当前系统实际水容量=蓄能水箱容量。
  压差旁通阀参考选型表
  注:①、采用压差旁通阀的系统,最远端1个风盘,用电动三通阀,以增加系统总水循环量。
  ②、采用储能水箱以减少压缩机频繁启停。
  ③、调试时,关闭所有末端要保证通过主机的流量,负荷要求。
  空调水管径选型表
  常用公式:①、流量(m?/h)=0.002826 x 管内直径平方(m㎡)x 流速(m/s);
  ②、水流量(m?/h)=3.6 x 0.23889 x 制冷量(KW)/delta T(进出水温差℃);
  ③、5℃温差时,水流量(m?/h)=0.172 x 制冷量(KW)
  注:采用PPR等需要热熔的水管,考虑到热熔导致的溢料,实际使用管径放大一号。



全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • seven107
    seven107 沙发
    很有用,谢谢分享!
    2017-09-22 10:28:22

    回复 举报
    赞同0
  • iongjiang
    iongjiang 板凳
    这个很适用,谢谢分享,收藏了
    2017-07-25 11:43:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 844 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生活中常见的空气净化器有哪几种类型,你知道几个

随着人们对空气污染危害的了解,越来越多的人开始重视空气净化器的使用,但是生活中常见的空气净化器有几种类型,你知道吗?1、商务净化型拥有多重净化,多重选择,净化面积广,性能强大,使得空气更加清新,一般还带有温湿度感应显示,异味感应器特性和多层集尘过滤网。适用场所:卧室、客厅、书房、办公室等。2、智能WiFi型自动化操作、智能监控空气质量,能根据空气的实时情况来控制其出风量,时刻保持最优净化状态。

回帖成功

经验值 +10