土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水厂处理量和管道秒流量有什么关系?

污水厂处理量和管道秒流量有什么关系?

发布于:2017-07-14 17:31:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本人新手,刚刚接触一个污水厂中水回用的案子。设计回用量1.6万吨/日,让我确定污水压力管管径(PE管)。这样的我应该怎么下手?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • isaiahwu
    isaiahwu 沙发
    对于中水回用 的问题,相当于一种给水配水问题,就跟建筑给排水里面的或者水厂供水里面水量的计算方式一样,如果中水回用是用来给建筑冲厕所的,那就用相应的建筑给水排水的计算公式来计算秒流量,跟日流量是两码事,不能用日流量平均化,因为回用水量不是一天24小时,一般也不会是一日三班倒。
    2017-08-22 14:32:22

    回复 举报
    赞同0
  • cof1496202102966
    shang_tingting 发表于 2017-8-2 15:47 你的污水回用量是1.6万吨/d,压力污水管是进入污水厂,还是污水厂处理完的中水,要是中水的话,不用考虑最大 …是中水 业主那边要求回用100%,肯定不可能,但只能先这样做了
    2017-08-14 15:15:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多