1.暖通空调系统补水装置的作用,是保证采暖或中央空调水系统冷热介质(水),在系统内不倒空、不汽化、不超压,并保持有有一定供系统循环的压力,保证系统冷热交换稳定正常。
目前暖通空调系统常用有以下几种定压补水装置:
①.膨胀水箱定压补水装置;
②.定压罐定压补水装置;
③.变频泵定压补水装置;其他如连续补水泵补水、水射器补水、自来水直接补水等装置,因为其适用范围小或缺陷明显使用少,这里不做介绍。
2、膨胀水箱:膨胀水箱定压原理: 膨胀水箱定压原理是通过水箱容积的缓冲调节作用,通过水箱高低水位的控制,实现补水(溢流)的作用,以调节由于系统水温变化或泄漏引起的系统介质(水)的容积变化,保持其系统冷热媒介(水)压力的相对恒定。它是中小型系统和空调水系统常用的定压装置之一。膨胀水箱位置:膨胀水箱位置应该根据系统型式、作用半径、建筑物的高度、供水温度等具体因素来选择。其安装位置及高度不同,给系统产生的工况也不同。可靠的系统,其工况必须满足不汽化、不超压、不倒空,并有足够循环动力的要求。开式膨胀水箱将水箱设在系统的最高点,通常接在循环水泵吸水口的回水干管上。
膨胀水箱型式的分类:分开式(高位)和闭式(落地)闭式膨胀水箱容积计算:Vt=Vs(v2/v1-1-3αΔt)/(1-P1/P2)
Vt—膨胀水箱容积:m3
Vs—系统水总容量:m3
v1—低温时水的比容,m3/Kg;
v2—高温时水的比容,m3/Kg;
α—线性膨胀系数,钢为11.7×10-6℃-1,铜为11.7×10-6℃-1
Δt—水系统中最大温差,℃(一般为5)
P1—低温时水压力,KpaP2—高温时水压力,Kpa P1、P2的确定:P1,箱体静压头+系统顶部的最小压力值P2,运行时最高压力 开式膨胀水箱容积计算方法:Vp=αΔtVs
Vp---膨胀水箱有效容积,m3
α---水的体积膨胀系数,α=0.0006,1/℃
Δt---系统内最大水温变化值,℃Vs---系统内的总水容量,m3
说明:当水箱同时用于采暖和采冷时分别计算,取大值特点:(1)优点:它具有装置简单、安全、少维护、运行费用低、压力稳定、不用电等;可以有效消除系统非正常工况下的超压。(2)缺点:对最高点有空间位置要求;系统有氧化腐蚀缺陷;不适应大面积以及高层、超高层建筑物需要。
3、定压罐:定压罐工作原理:定压罐定压,是在膨胀水箱基础上发展起来的一类定压补水装置,其原理同闭式膨胀水箱。当系统水温变化或泄漏引起水的容积变化时,由于气压罐内气体高压缩性的缓冲作用,使系统压力稳定在预设的压力范围内。如果系统压力下降至预设压力的下限时,由电接点继电器动作启动补水泵,使之向系统供水,直至压力达到预定的的压力上限值时止。若系统压力超过设定的最高压力值时,安全阀自行向软水箱或排水系统泄水降压。以维持系统的压力平衡。该装置由气压罐、补水泵、安全阀、电接点压力表、控制箱等组合而成。 系统中定压点压力确定:定压点压力的高低要考虑两个因素,一个是系统运行时任一点都不超压,二是系统停运时系统不倒空。如果定压点的压力过高,系统中的每一点的压力也就相应的增高,导致管道、阀门或设备等在高压下运行,出现强度破坏或疲劳损坏。压力设置太低,系统就会倒空出现气堵,而导致介质循环不畅。气压罐工作压力值按以下方法确定(推荐)(1)补水泵启动压力P1:P1=Po+0.005;“Po”系统最高点压力 (2)补水泵停泵压力P2: P2=(P1+0.1)/β-0.1β:工作压力比,一般取0.65~0.85 (3)安全阀开启压力P3: P3=P2+0.03式中压力(压强)计算单位均为“MPa” 气压罐总容积: V=Vt/(1-β)Vt-调节水量(m3),为补水泵3min的流量,且保持水箱调节水位不小于200mm。估算时取膨胀水量的一半。
补水泵流量:补水泵流量(每小时)选择应不小于系统水容量的4%~5%。特点:(1)优点:布置灵活,不受高度的限制;实现设备集中控制管理,维修使用较方便;系统的氧化腐蚀减轻;较好地防止系统出现汽化及水击现象;适应大面积高建筑物的需要。(2)缺点:补水泵启动频繁,泵的寿命低;系统压力波动大,不能有效防止非正常情况系统超压的问题;不能断电能源浪费较大,运行费用高;体积较大占空间大。
4、变频装置:基本原理:变频调速定压补水装置,是在定压罐以后发展起来的,是变频调速技术和膨胀水箱技术的结合。其基本原理是根据传感器采集的系统的水压力变化,通过逻辑计算调整电源频率,平滑无级地调整补水泵转速,即调节补水量,以达到实现系统恒压点压力相对恒定的目的。
该定压方式的关键设备是变频器。其工作原理是先把通用50HZ的交流电转为直流电,再通过变频器把直流电变换为所需频率的交流电。通过补水泵电源频率的改变,达到调节补水泵转速、调节补水量,从而达到调节系统水压力目的。电机频率与转速的关系为:n=60f(1-S)/P或f=nP/60(1-S)式中:n一水泵交流电机转速;f一电源频率,Hz;S一转差率,一般为5%左右;P一电机的极对数。 由上式可看出,当P、S一定时,水泵电机转速与输入电源的频率成正比;由水泵特性可知,水泵流量与转速成正比,所以调节电源频率即可直接调节补水泵流量,以调整系统内流体介质因为系统温度或泄漏等原因引起的压力变化。
补水泵流量:补水泵流量(每小时)选择应不小于系统水容量的4%~5%。变频器的频率调节范围:一般调节范围为5~50Hz之间,也有使用高频电源变频器范围可以达到400Hz,但对变频器本身和电机要求高,不经济。
实际使用中要根据特定系统具体情况,通过建立系统模型,计算系统(取样点)压力与补水泵执行频率的关系,并在调试过程中加以调整,最终实现系统水介质不倒空、不超压并维持一定运行工作压力的目的。变频器规格根据补水泵参数选择:用工控机更容易实现上述目的,采用变频调速技术和专用工控机(PLC)技术,对补水泵进行闭环控制。根据循环水系统中瞬时失水量的大小与相应的压力值两种参数,经工控机的模拟量模块处理后控制变频调速器,自动调节水泵转速,使循环水系统补水点压力恒定在系统的静水压线上,可达到压力波动小、更加节能的效果。
特点:(1)优点:有定压罐的优点,但较定压罐解决了补水泵启动频繁,影响寿命,耗费电能多的问题;罐体的容积小占空间小;操作方便更人性化;适应大面积高层暖通空调系统。
(2)缺点:设备贵投资大,针对各个体需建立频率与系统定压模型,对使用、调整、维修人员技术要求高;相对膨胀水箱耗能,受电源影响。
5、实例:某工程,为5层结构,总面积20000m2。采暖(外网一次水经板式换热器换热)和中央空调(变风量新风机组加风机盘管)季节切换。共用管路水系统及末端系统。补水装置设计使用定压罐补水泵装置。在使用中发现频繁启动现象严重,因为其运行不连续,在冬季使用,采暖停运再启动时,定压装置快速补足系统压力,而启运后水温大幅上升导致系统压力严重超压。因为泄压阀设计装在系统和定压装置之间的止回阀近定压装置一侧,以防止定压装置失灵,所以对止回阀近系统末端一侧压力升高无法保护,而导致末端金属软管等损坏漏水。针对上述情况,根据系统高度不高,使用面积小、补水量小的特点,改成在系统最高点(电梯设备间)加设自流式软化水装置和不锈钢膨胀水箱补水装置,代替定压罐补水。既解决了以上问题,又节约了运行维修费用和设备间空间,至今运行正常。
结语:任何装置,包括暖通空调定压补水装置的选用,都要客观分析具体情况及需要。任何所谓的科学先进的装置也有其实用范围和局限性。应该要从实际出发,从安全性、可靠性、稳定性、先进性、经济型、可操作性等多方面综合考评选用。最贵的、或者所谓最先进的未必是最适合的,最适合的才是最好的最科学的。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 805 人订阅
阅读下一篇
冷水温差对风机盘管有何影响,如何改善?随着人们生活水平的提高,降低空调系统能耗势在必行,一般空调系统采用冷水大温差系统,通过改变冷水和冷却水的运行参数,减少输配水泵的能耗从而实现节能。为实现冷水大温差系统节能效果,下面,我们将通过分析冷水温差对风机盘管各性能参数的影响,提出相应的改善措施。当进水温度与温差不相同时,风机盘管各性能参数的变化也呈现不同的规律:(1)对于同一供水温度而言,随着供水温差的加大,风机盘管全热冷量、显热冷量、潜热冷量和析湿系数都降低,热湿比增加。其中显热冷量变化比较缓慢,潜热冷量变化比较快,而全热冷量的变化介于两者之间。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句1.变频补水装置中的稳压罐大小怎么选取呀,自己不会配;
2.变频和定压补水装置有没详细的流程图呀,需要您给指点下;
谢谢!
回复 举报
回复 举报