配管常用清洗方法:
①绸布拉洗——(适用于直管 ):用绸布在铜管内擦洗
②氮气吹洗——(适用于盘管):用氮气吹去管内的灰尘和异物,氮气压力:5kgf/cm2到6kgf/cm2
割管:
路的切割必须使用割刀进行,绝不允许使用钢锯进行切割
弯管:
必须使用弯管器机械加工,不得用手工弯管!
注意事项:
1、弯曲加工时,铜管内侧不能起皱或变形;
2、管道的焊接接口不应放在弯曲部位,接口焊缝距管道或管件弯曲部位的距离应不小于100mm。
胀管:
胀管只要用于铜管之间的钎焊,必须使用胀管器进行作业。
分歧管作业
施工过程中,管路冷媒分流必须使用分歧管,不允许使用三通类的非标准件。并注意以下事项:
①水平安装:左右不得倾斜,上下原则上不得倾斜,但允许15度内的角度。
② 垂直安装:可以向上或者向下,但不允许偏斜。
③ 分歧管尽量靠近室内机。分歧管的进氟端的直管长度不小于500mm。
④ 相邻两个分歧管之间的直管段长度不得小于500mm。
⑤接头和端管的出、入口侧均要求500mm以上的直管。否则容易引起冷媒偏流和冷媒流动噪音。
不良作业案例:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 805 人订阅
阅读下一篇
带你认识大型中央空调机组大型离心式中央空调冷水机组大型螺杆式中央空调冷水机组特灵离心式冷水机组特灵螺杆式冷水机组开利离心式冷水机组开利螺杆式冷水机组约克离心式冷水机组约克离心式冷水机组约克螺杆式冷水机组
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则(2019版)》
回复 举报
相当有用
回复 举报