土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 做设计的进来看看,浪费可耻,还是领导要求,还是我自己没学懂

做设计的进来看看,浪费可耻,还是领导要求,还是我自己没学懂

发布于:2017-07-10 15:51:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷冻水供/回水温度为7/12°C,冷却水进出水温度37/32°C。大系统计算冷量586kW,小系统计算冷量280kW,计算总冷量866kW;设两台螺杆式冷水机组,单台名义工况制冷量447。8kW;冷冻水泵、冷却水泵各两台,单台水量分别为88m3/h和109m3/h,扬程分别为34和29米; 现场调试两台泵工频运行,出水口阀门30%开度,出水干管电磁流量器飙到200左右,回水口阀门百分百开启,排气阀正常排气,补水泵正常补水至0.4兆帕停泵,冷水机组蒸发器出入口压力表0.6Mpa,没啥变化,冷冻泵出水DN150,出水压力表晃个不停,0.8Mpa的表,指针满盘了;回水DN200压力表在在0.5Mpa左右晃动,,机组DN150,以上是系统稳定后运行参数,,问,这个设计是否合理,为什么30%的开度就能干到200的流量,末端设备完全开启,是浪费设备么,还是就这样设计,

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    y6031818 发表于 2017-7-12 09:22 这个泵肯定可以的,集水器还剩2公斤压力呢,只是这流量是不是大了,现在管道流量计测出与计算流量不符,按 …你在这个30%开度的总管阀门后面装个压力表,就知道末端阻力损失为多少了,水泵扬程应该取多大了。
    2017-07-27 22:28:27

    回复 举报
    赞同0
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    出水口阀门关到30%,流量降低多少?你全开流量是多少?并不是阀门关到30%流量就会降很多的,有时根本看不出流量变化。
    2017-07-25 10:33:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频多联机能屏蔽变频压缩机吗

我们在维修一台美的变频多联机组,检查发现变频模块和变频压缩机损坏,请问能否屏蔽变频压缩机直接用定频压缩机运行?师傅们请赐教,谢谢!

回帖成功

经验值 +10