发布于:2017-07-10 15:51:10
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
冷冻水供/回水温度为7/12°C,冷却水进出水温度37/32°C。大系统计算冷量586kW,小系统计算冷量280kW,计算总冷量866kW;设两台螺杆式冷水机组,单台名义工况制冷量447。8kW;冷冻水泵、冷却水泵各两台,单台水量分别为88m3/h和109m3/h,扬程分别为34和29米; 现场调试两台泵工频运行,出水口阀门30%开度,出水干管电磁流量器飙到200左右,回水口阀门百分百开启,排气阀正常排气,补水泵正常补水至0.4兆帕停泵,冷水机组蒸发器出入口压力表0.6Mpa,没啥变化,冷冻泵出水DN150,出水压力表晃个不停,0.8Mpa的表,指针满盘了;回水DN200压力表在在0.5Mpa左右晃动,,机组DN150,以上是系统稳定后运行参数,,问,这个设计是否合理,为什么30%的开度就能干到200的流量,末端设备完全开启,是浪费设备么,还是就这样设计,
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
cnbbzz
沙发
y6031818 发表于 2017-7-12 09:22 这个泵肯定可以的,集水器还剩2公斤压力呢,只是这流量是不是大了,现在管道流量计测出与计算流量不符,按 …你在这个30%开度的总管阀门后面装个压力表,就知道末端阻力损失为多少了,水泵扬程应该取多大了。
2017-07-27 22:28:27
赞同0
-
fine_2009
板凳
出水口阀门关到30%,流量降低多少?你全开流量是多少?并不是阀门关到30%流量就会降很多的,有时根本看不出流量变化。
2017-07-25 10:33:25
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报