发布于:2017-07-10 15:51:10
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
冷冻水供/回水温度为7/12°C,冷却水进出水温度37/32°C。大系统计算冷量586kW,小系统计算冷量280kW,计算总冷量866kW;设两台螺杆式冷水机组,单台名义工况制冷量447。8kW;冷冻水泵、冷却水泵各两台,单台水量分别为88m3/h和109m3/h,扬程分别为34和29米; 现场调试两台泵工频运行,出水口阀门30%开度,出水干管电磁流量器飙到200左右,回水口阀门百分百开启,排气阀正常排气,补水泵正常补水至0.4兆帕停泵,冷水机组蒸发器出入口压力表0.6Mpa,没啥变化,冷冻泵出水DN150,出水压力表晃个不停,0.8Mpa的表,指针满盘了;回水DN200压力表在在0.5Mpa左右晃动,,机组DN150,以上是系统稳定后运行参数,,问,这个设计是否合理,为什么30%的开度就能干到200的流量,末端设备完全开启,是浪费设备么,还是就这样设计,
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报