土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调末端风盘不制冷

空调末端风盘不制冷

发布于:2017-07-08 10:43:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最末端的一间办公室,其中有四个屋,有一个屋风盘不制冷,已经排气,洗过滤器,放水冲风盘,摸摸回水管不凉,但是其他三个屋子都很凉,是循环泵扬程小的问题吗,应该怎么办

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    慕子颜 发表于 2017-7-11 11:12 因为不同程或者管网阻力不一样,可以将其他三台风机盘管的手动阀调节开度,关小一点阀门,看看能否平衡流 …恩,应该是这个支路阻力太大了
    2017-07-11 20:56:11

    回复 举报
    赞同0
  • co1486175306595
    桃大桃不桃 发表于 2017-7-11 13:52 回水管不冷,检查回水管路,管路有没有堵塞,阀门是不是正常开启,流量是否正常。是否有电磁阀,并且电磁阀 …手动直通模式??
    2017-07-11 15:17:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅