土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 中间有下沉式广场的防排烟,疑问

中间有下沉式广场的防排烟,疑问

发布于:2017-07-07 14:02:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 lxwklj 于 2017-7-7 15:49 编辑


设计院设计如图,在一个敞开以后做厨房的区域只设置一台排烟风机,面积去掉下沉式广场2700,有排风机部分840平方,风量38000m3/h.其他区域无防排烟。上海地区。
问题:
1.风量似乎按照国标偏小,按照上海规范6次则偏大,层高4.8;黄色红色区域为墙体。
2.这个区域排烟口到最远点距离为70米。
请问这个防排烟设置有问题么?



111.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lxwklj
    lxwklj 沙发
    最终从设计院里得到解答。此区域3000平方,此区域分为4个防火分区,中间用防火卷帘分割,四边形的三个角采用自然排烟窗排烟(下沉式广场的墙面开百叶),一个角采用机械排烟。
    2017-07-20 10:02:20

    回复 举报
    赞同0
  • lxwklj
    lxwklj 板凳
    lsy207207 发表于 2017-7-8 20:51 一:网友的图片无法放大,无法看清内容,建议你完善图片;二:你介绍黄色红色区域为墙体,一般层高小于6米, …你说的没错,70米的那条线是穿越了一个下沉式广场,它是回字形的建筑,只在一头有个排烟风机,是地下一层,回子型的中间为下沉式广场。
    2017-07-13 22:30:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅楼地下两层的防排烟系统设置

一个地上二十六层,地下二层的住宅建筑,地下两层的楼梯间与合用前室都不满足自然排烟要求,那地下两层的楼梯间与合用前室改如何设置防排烟系统,求高手解答?

回帖成功

经验值 +10