距离会员到期还有30

住宅楼地下两层的防排烟系统设置

提问 发帖 回复

一个地上二十六层,地下二层的住宅建筑,地下两层的楼梯间与合用前室都不满足自然排烟要求,那地下两层的楼梯间与合用前室改如何设置防排烟系统,求高手解答?

一个地上二十六层,地下二层的住宅建筑,地下两层的楼梯间与合用前室都不满足自然排烟要求,那地下两层的楼梯间与合用前室改如何设置防排烟系统,求高手解答?
  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • vk3001h
    vk3001h 2017年07月06日 09:58:56 2楼
    楼梯间和前室分别加压送风,和地上防烟楼梯间一样的处理方法。
    回复 举报 点赞
  • 卡修斯
    卡修斯 2017年07月06日 10:15:00 3楼
    可以在你单元门厅的顶上放上补风机,向地下室的楼梯间和前室正压送风
    回复 举报 点赞
  • 暖通给排水牛犇
    暖通给排水牛犇 2017年07月06日 10:46:58 4楼
    卡修斯 发表于 2017-7-6 10:15 可以在你单元门厅的顶上放上补风机,向地下室的楼梯间和前室正压送风需要分别设置吗,加压送风机?
    回复 举报 点赞
  • 暖通给排水牛犇
    暖通给排水牛犇 2017年07月06日 10:47:51 5楼
    卡修斯 发表于 2017-7-6 10:15 可以在你单元门厅的顶上放上补风机,向地下室的楼梯间和前室正压送风能否问一下,之前做过类似项目吗,还是自己想的?
    回复 举报 点赞
  • 卡修斯
    卡修斯 2017年07月06日 11:34:30 6楼
    我们这边的几个小区都是这样做的,也就是地下室和地上部分前室的正压送风是分开的
    回复 举报 点赞
  • 卡修斯
    卡修斯 2017年07月06日 11:34:54 7楼
    暖通给排水牛犇 发表于 2017-7-6 10:47 能否问一下,之前做过类似项目吗,还是自己想的?我们一直都这样做的
    回复 举报 点赞
  • 暖通给排水牛犇
    暖通给排水牛犇 2017年07月06日 14:01:29 8楼
    卡修斯 发表于 2017-7-6 11:34 我们一直都这样做的奥,好的,可以给我发个参考图纸吗,673758829@qq.com 不胜感激
    回复 举报 点赞
  • 卡修斯
    卡修斯 2017年07月06日 16:28:35 9楼
    暖通给排水牛犇 发表于 2017-7-6 14:01 奥,好的,可以给我发个参考图纸吗, 不胜感激已发,请注意查收
    回复 举报 点赞
  • 暖通给排水牛犇
    暖通给排水牛犇 2017年07月06日 16:42:13 10楼
    卡修斯 发表于 2017-7-6 16:28 已发,请注意查收没有收到啊,可以再发一次吗?
    回复 举报 点赞
  • lsy207207
    lsy207207 2017年07月08日 21:05:57 11楼
    楼上的网友你好:根据你的情况介绍,要解决地下防烟楼梯间及合用前室的防烟问题,方法分别设置机械加压送风系统。你与建筑专业协商解决好室外新风的引入(通过竖井)及风机机房的位置(地上或地下室)及大小,分别向地下防烟楼梯间及合用前室送风,确定送风量及余压值,选择风机。
    回复 举报 点赞
相关推荐
加载更多资料
上传
上传

回帖成功

经验值 +10

请选择删除原因