土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TT系统配电是否都要加RCD

TT系统配电是否都要加RCD

发布于:2017-07-02 14:23:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
手册说 过载保护不能满足单相接地故障的保护要求 就要增加RCD了,那是不是采用TT系统的时候所有配电回路都要加漏电保护了?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • rk5707
    rk5707 沙发
    TT系统中的RCD意义和TN-S中的意义不一样,TT是必须设置的。
    2017-09-07 22:15:07

    回复 举报
    赞同0
  • zongch1939
    zongch1939 板凳
    电气设备的导电外壳接地,当发生“碰壳”故障时,如故障电流不大,过流保护不能动作,而RCD灵敏,只有30mA,可切断电源,避免人员发生间接接触电击。此时如无RCD,过流保护又动作不了,则故障电流将较长时间存在,极易发生电气火灾。可见RCD不仅能起到防电击,还可防电气火灾。因此,TT接地系统应装设RCD。
    2017-09-07 07:41:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多