有关电流互感器的变比问题

提问 发帖 回复

小弟刚接触电气行业不久,有关电流互感器变比的小问题请教下各路大神。 像300/1和300/5的电流互感器在电流表显示时有什么不同吗?300/5可以理解为60/1这样换算吗?

小弟刚接触电气行业不久,有关电流互感器变比的小问题请教下各路大神。 像300/1和300/5的电流互感器在电流表显示时有什么不同吗?300/5可以理解为60/1这样换算吗?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 牛屎敷你嘴
    牛屎敷你嘴 2017年07月01日 23:18:03 2楼
    自己顶一波!
    回复 0 举报
  • haowj
    haowj 2017年07月02日 00:29:18 3楼
    牛屎敷你嘴 发表于 2017-07-01 23:18 自己顶一波! 300/5是变比,指一二次额定电流,60是倍率
    回复 0 举报
  • 四川洪哥
    四川洪哥 2017年07月02日 09:06:58 4楼
    300/5是变比
    回复 0 举报
  • wang171468177
    wang171468177 2017年07月02日 09:17:54 5楼
    300/5也就是说在一次线中流过300安培电流的时候,在二次侧就有5A的电流。用5A的电流表把5写成300就行了,变比60是计量时电能表的示数乘60就是实际用电度数。
    回复 0 举报
  • wxdchgs
    wxdchgs 2017年07月02日 11:45:07 6楼
    ”300/1和300/5的电流互感器在电流表显示时有什么不同吗“ 这二种变比的互感器应配装不同的电流表。 300/1的要配满度1A的电流表,但表盘最大电流值标示为300A。 300/5的要配满度5A的电流表,但表盘最大电流值标示为300A。 如果300/1的互感器配装了300/5的电流表,则一次通过300A电流时,电流表只显示为60A。 如果300/5的互感器配装了300/1的电流表,则一次通过60A电流时,电流表已显示为300A。
    回复 0 举报
  • 牛屎敷你嘴
    牛屎敷你嘴 2017年07月02日 11:56:32 7楼
    wang171468177 发表于 2017-7-2 09:17 300/5也就是说在一次线中流过300安培电流的时候,在二次侧就有5A的电流。用5A的电流表把5写成300就行了,变 ... 也就是说当电流为200A时,二次侧的电流时3.3A,但电流表把3.3换算成200A显示了?
    回复 0 举报
  • 牛屎敷你嘴
    牛屎敷你嘴 2017年07月02日 11:57:18 8楼
    wxdchgs 发表于 2017-7-2 11:45 ”300/1和300/5的电流互感器在电流表显示时有什么不同吗“ 这二种变比的互感器应配装不同的电流表。 300/ ... 请问下那这个满度1A 和5A是指电流表内一刻度的电流吗?
    回复 0 举报
  • a396673967
    a396673967 2017年07月02日 14:06:17 9楼
    谢谢楼主分享!!!
    回复 0 举报
  • wxdchgs
    wxdchgs 2017年07月02日 14:24:58 10楼
    牛屎敷你嘴 发表于 2017-7-2 11:57 请问下那这个满度1A 和5A是指电流表内一刻度的电流吗? 满度电流值,是指该电流表的指针打到最右端(到头了)时所需要的电流。 满度值1A,就是说此表通过1A的电流时指针就会到头了(最大)。 满度值5A,就是说此表通过5A的电流时指针就会到头了(最大)。
    回复 0 举报
  • 风平浪静02
    风平浪静02 2017年07月02日 17:33:23 11楼
    300/5和300/1的电流互感器相互之间是不能换用的。 300/5,当一次300A时,二次是5A。电流表应该配置300/5 的刻度板,而且校准是按照配置的刻度板校准的。 300/1,当一次300A时,二次是1A。电流表应该配置300/1 的刻度板,而且校准是按照配置的刻度板校准的。其它相同的刻度板,如果代换,必须重新校准。 那么我们为什么需要二次额定电流为1 A的电流互感器呢? 因为电流互感器二次所带的阻抗对互感器的准确性有直接的影响。按照S=IIZ 计算,1A的电流阻抗可以比5A的大25倍。比如,电流互感器二次额定容量为 15VA,则其二次所以阻抗(包括导线电阻,连接的接触电阻)应该不大于0.6 Ω 。二次额定电流为 1A 可以不大于15 Ω 。 一般高压电流互感器,因为互感器安装处于仪表安装处距离较大,一味地采用增加二次导线截面效果不一定理想,而且增加费用。如果减小二次额定电流可以起到四两拨千斤作用。但是,二次额定电流减小,分辨率就会下降。现在一般采用电子数字显示仪表可以弥补分辨率下降问题。 一般低压电流互感器因为相对距离较短,是不会采用二次额定电流为1A 的做法。
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料