压差旁通阀压力差问题

发布于:2017-07-02 12:36:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
100米高办公楼,冷冻水泵扬程35米。部分负荷时,集分水器压力差从未超过0.1Mpa(旁通阀动作压力设定为0.1Mpa),这种现象是否正常?另外冷冻水泵开启台数如果多了,集分水器压力同时升高,压力差也未超过0.1Mpa,旁通阀没动作过。请大神帮解释

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    会不会是压力表坏了?
    2017-07-04 20:41:04

    回复 举报
    赞同1
  • 林刚
    林刚 板凳
    你应该把系统各个点的压力值说一下,才好分析

    旁通阀你怎么判断是没有打开的呢,最好把手动阀关闭了看看

    按照你的说法你的系统阻力只有10米水柱,这样你的水泵没有过载吗