土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 预埋导管选择看用电负荷图还是电箱图?

预埋导管选择看用电负荷图还是电箱图?

发布于:2017-07-01 16:50:01 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
刚接触水电行业,想请教高手在土建楼层施工过程中预埋电管从图纸中确定管材,管径等是看总电箱的出线还是各楼层分电箱的穿管要求或是用电负荷显示的穿管要求?



1KTY1.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhy8340
    zhy8340 沙发

    按规范和图集来施工才是对的啦 呵
    2017-07-26 14:18:26

    回复 举报
    赞同0
  • 工地一民工
    主要是找到平面图上的回路系统编号,再查找系统图,系统图也要全面看,一般都会标有管材及大小
    2017-07-26 10:29:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.82 万条内容 · 503 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB50303验收规范关于灯具是否接地的问题

本帖最后由 我是根根 于 2017-7-24 14:48 编辑 以前2002版的GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范中对灯具的接线要求有 19.1.6 当灯具距地面高度小于2.4m 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE )或接零(PEN )可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。而现在2015版的改成了18.1.5要求I类灯具外露可导电部位要接地。按旧规范的理解,是等于2.4m高或者更高的灯具因为站地徒手摸不到所以就不强制要求做接地。

回帖成功

经验值 +10