土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ GB50303验收规范关于灯具是否接地的问题

GB50303验收规范关于灯具是否接地的问题

发布于:2017-07-01 12:12:01 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本帖最后由 我是根根 于 2017-7-24 14:48 编辑

以前2002版的GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范中对灯具的接线要求有

19.1.6 当灯具距地面高度小于2.4m 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE )或接零(PEN )可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。


而现在2015版的改成了18.1.5要求I类灯具外露可导电部位要接地。

按旧规范的理解,是等于2.4m高或者更高的灯具因为站地徒手摸不到所以就不强制要求做接地。
2015新规范则是不管高度,只要属于I类灯具就要做接地,那么 LED筒灯是否需要接接地线到外壳(金属的)呢?

另外,其实新规范基本上涉及到外壳接地的条款都改了说法,旧规范说的可触碰到的要做接地,新规范就不可触碰到的可导电金属部分也可能需要做接地了,这个需要注意了。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电缆发热与电机的问题

有一台约克的空调主机,两个机头,两个压缩机。这台主机一共314KW负载。两个机头是分开供电的。电路部分,总进线双拼185电缆,然后分成两个空开,各接150方电缆给两个机头使用。现在夏天使用时,电缆温度能有60度,甚至更高。185电缆长度大概60M,150方电缆每台大概50米。具体可以看我的附件。想问问各位,这个情况怎么改善。把150方电缆换大,可以改善吗?注:现场电缆所在机房在屋面,夏天被太阳直射。

回帖成功

经验值 +10