有一台约克的空调主机,两个机头,两个压缩机。这台主机一共314KW负载。两个机头是分开供电的。电路部分,总进线双拼185电缆,然后分成两个空开,各接150方电缆给两个机头使用。现在夏天使用时,电缆温度能有60度,甚至更高。185电缆长度大概60M,150方电缆每台大概50米。具体可以看我的附件。想问问各位,这个情况怎么改善。把150方电缆换大,可以改善吗?
注:现场电缆所在机房在屋面,夏天被太阳直射。


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 小翰子
    小翰子 沙发
    从你提供的简图中看,如果是国标的电缆,选型我认为是没有问题的,我认为从2方面来看:1、负载的工作的状态是否正常;2、外围温度是不是太高,环境密闭;
    2017-11-24 21:09:24

    回复 举报
    赞同0
  • dgp1234
    dgp1234 板凳
    电缆发热和工作环境有关系,外界环境温度偏高的话,电缆也会发热严重,从负载功率核算电缆容量够