建筑给排水
47.28 万条内容 · 1365 人订阅
阅读下一篇
前几天下现场,见到此物,不知是什么东西,有请高手赐教.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板4.5.12 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口
1 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口。
但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上的建筑物的最高层,应设置检查口,当立管水平拐弯
或有乙字管时,在该曾、层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口
2 在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设置清扫口,
在连接4个及4个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口
3 在水流偏转角大于45度的排水横管上,应设检查口或清扫口,注:可用带清扫口的转角配件替代
4 当排水立管底部或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度大于表4.5.12-1的数值时应在排出管上设清扫口。
5 排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离应符合表4.5.12-2的规定