风机盘管控制阀是否需要用比例积分控制
风机盘管控制阀是否需要用比例积分控制
有些设计人员会对风机盘管的电动阀也加上比例积分控制,请问这么做是否有必要?
发布于
2017-06-30 21:32:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
小虎爸
del4410 发表于 2017-7-6 10:10 一般三速开关都装在门口,靠近开关插座的位置,远离实际工作区,而且三速开关本身就是用电设备,会发热, …有一定道理
2017-07-06 20:27:06
来自 PC
评论
举报
del4410
小虎爸 发表于 2017-7-3 20:34 温度传感器内置为什么没有测回风温度准确?测工作区的温度应该更合适才对吧?一般三速开关都装在门口,靠近开关插座的位置,远离实际工作区,而且三速开关本身就是用电设备,会发热,所以实际用下来效果不好