大量电焊机的使用造成了电容补偿柜的超频繁震荡,请问有什么好的解决方法吗?好像有100多台也就是一秒可能有好多同时使用 又同时不使用~请问有哪位碰到过相同的情况过吗~请指教下

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 如是本初
    如是本初 沙发
    cuiyongpeng604 发表于 2017-6-28 08:17 电、点焊机属于动态负荷。。补偿柜不能用接触器控制,要使用可控硅控制,也就是所谓的要用“动态补偿”了。 …谢谢~这么成本会上去多少啊~
    2017-06-30 16:14:30

    回复 举报
    赞同0
  • leiniao
    leiniao 板凳
    这个我在汽车车身焊接车间里用tsc动态补偿柜解决,这玩意蛮贵的,比普通的贵几倍。
    2017-06-28 08:48:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多