土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教短路电流计算时的标么值计算问题

请教短路电流计算时的标么值计算问题

发布于:2017-06-27 13:34:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面图片中求k2点的短路电流时, 标注为红色的线路阻抗标么值的计算中,请教为什么选取的基准电压为37KV,而非短路点K2处的基准电压10.5KV?提前谢谢您的回复。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    明白了。谢谢您的回复。
    2017-06-27 14:41:27

    回复 举报
    赞同0
  • zhou8453
    zhou8453 板凳
    smartspring 发表于 2017-6-27 13:35 请教依据在哪里可找到?提前谢谢您的回复。见第四章短路电流计算第二节,一、标幺值,表4-1下面一段:基准电压采用各元件“所在级”的平均电压。
    2017-06-27 13:34:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教电缆截面的选取

下面图片中的题目同时给出了计算负荷和变压器的容量,在同时给出计算负荷和变压器容量的情形下,电缆截面的选取参考答案给出的是依据计算负荷,而非变压器的容量。请教依据是什么?提前谢谢您的回复。

回帖成功

经验值 +10