土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 计算承载力是按基本风压1.1倍吗?

计算承载力是按基本风压1.1倍吗?

发布于:2017-06-24 18:54:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规4.2.2: 对风荷载比较敏感的高层建筑, 承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。
问题1:屋顶的围护结构计算承载力是否也要按这个1.1

荷规8.4.4: 如果是算承载力, 式8.4.4-2 x。=的式子里有个w。
问题2:这个w。是否要1.1倍?

谢谢各大神的回复!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 喝水吧少年
    问题1,荷规8.2.1条文说明,围护结构重要性低,按50年重现期,不用x1.1。问题2,算承载力时x1.1,满足60米的条件前提下。
    2021-02-16 17:45:16

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • 海洋哥
    海洋哥 板凳
    好好的资料,学习
    2017-06-28 09:20:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架梁梁端受压钢筋面积怎么取值?

最近在做一个框架加固工程,计算框架梁端支座加固时,把所有的梁底钢筋作为支座受压钢筋带入计算。得到的结果是梁上皮不用加固,原因是受压区钢筋太大,而且出现了受压区砼高度为负值。但是把所有后期荷载加上后,PKPM计算的配筋为2500,实际原图为942。但是计算后的结果是不用加固,这是什么原因?而且我看过以前PKPM计算的框架,好多都是梁底钢筋比支座负筋都要大,这样计算框架梁支座受压区高度的时候也会出现为负值的情况,这是什么原因?