阅读下一篇
传力接头漏水怎么解决?传力接头紧急漏水怎么办?不要怕,昌盛告诉你解决办法!传力接头用途广泛,有一定的防渗漏作用,防止水渗、流、淌到下层的作用。在有水的房间里,有水房间(厨房、卫生间等),套管高度应高出成活地面50mm,塑料给水管的套管应高出成活地面100mm以上。并应用油膏密封严密。 通过分析,解决水道流淌的方法有两个:一是套管的高度低;二是高度虽够,但套管口密封得不严。解决方法很简单,室外给水管道,因条件限制,距化粪池净距小于规范要求,也必须在给水管道外加设套管,长度按设计要求去做。当受条件限制,室内给水管道必须在排水管道下方穿过时,给水管道必须设置套管,套管长度不应小于设计要求,以防止水污染。 双法兰传力接头用途广泛,有一定的防渗漏作用,防止水渗、流、淌到下层的作用,在有水的房间里,有水房间,套管高度高出活地面50mm,塑料给水管的套管应高出活地面100mm以上,并应用油膏密封严密。 通过分析,解决水道流淌的方法有两个:一是套管的高度低;二是高度虽够,但套管密封的不严。解决方法很简单,室外给水管道,因条件限制,距化粪池净距小于规范要求,也必须在给水管道外加设套管,长度按设计要求去做。当受条件限制,室内给水管道必须在排水管道下方穿过时,给水管道必须设置双法兰传力接头,套管长度不应小于设计要求,以防止水污染。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
卡修斯
沙发
下次我请 发表于 2017-7-3 10:28 是否会影响采暖管道敷设,因为绝热层只有20mm,给水管道有25mm,这不影响吗?毕竟你做填充层的时候,混凝土有5公分高呢啊,施工的时候跟工人说注意着往下踩着点就行,填充层稍微薄一点也不影响,上面还有装饰面层呢
2017-07-03 10:53:03
赞同0
-
下次我请
板凳
hyqukete222 发表于 2017-7-1 14:01 就按第二种进行施工,安管的时候把下层的大管子用铁丝绑在结构层上,交叉的地方稍微会有些高,但是不影响打 …是否会影响采暖管道敷设,因为绝热层只有20mm,给水管道有25mm,这不影响吗?
2017-07-03 10:28:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报