土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统50%的负荷时只需20%的循环水是真的吗?

空调系统50%的负荷时只需20%的循环水是真的吗?

发布于:2017-06-24 09:05:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
很多文献中都有讲到:空调末端设备的散热量与供水量成抛物线关系(这也是为什么控制阀要采用等百分比阀门的原因),根据这个曲线关系,从而得出,当系统的负荷为80%时,只需50%的循环水,当系统的负荷是50%时,只需20%的供水。
但是问题来了,根据能量守恒定律,20%水要拥有50%的负荷,必须增大水的温差,如果正常冷水温差是5度,那么此时水的温差就要达到5度的2.5倍,那12.5度,而这对末端或主机都是不可能的。因为主机供水温度一般是7度不变,那么回水就会达到19.5度,这时候另一台主机早就在自控系统作用下开启了,因此是不可能存在的。
高手们帮分析分析,是不是这个道理?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • lossless
    lossless 沙发
    说的好....
    2017-08-23 11:47:23

    回复 举报
    赞同0
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    fine_2009 发表于 2017-8-18 07:29 这个说法应该是有偏差的,致少并不是我们理解的负荷和流量之间的关系。正常情况下,因为管网阻力特性,阻力 …非常感谢你的回复
    2017-08-18 20:40:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷却塔一用一备,水泵需要延后电动蝶阀启动吗

2台冷却塔一用一备时,在每一台冷却塔前加电动蝶阀,请问水泵需延时启动吗(迟于电动蝶阀)

回帖成功

经验值 +10