土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 接触器主要分类有哪些

接触器主要分类有哪些

发布于:2017-06-22 17:31:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
接触器按主触点连接回路的形式分为:直流接触器、交流接触器。

按操作机构分为:电磁式接触器、永磁式接触器。

永磁交流接触器是利用磁极的同性相斥、接触器异性相吸的原理,用永磁驱动机构取代传统的电磁铁驱动机构而形成的一种微功耗接触器。国内成熟的产品型号:CJ20J、NSFC1、NSFC2、NSFC3、NSFC4、NSFC5、NSFC12、NSFC19、CJ40J、NSFMR。

安装在接触器联动机构上极性固定不变的永磁铁,与固化在接触器底座上的可变极性软磁铁相互作用,从而达到吸合、保持与释放的目的。软磁铁的可变极性是通过与其固化在一起的电子模块产生十几到二十几毫秒的正反向脉冲电流,而使其产生不同的极性。

根据现场需要,用控制电子模块来控制设定的释放电压值,也可延迟一段时间再发出反向脉冲电流,以达到低电压延时释放或断电延时释放的目的,使其控制的电机免受电网晃电而跳停,从而保持生产系统的稳定。

按驱动方式分为:液压式接触器、气动式接触器、电磁式接触器。

按动作方式分为:直动式接触器、转动式接触器。

以上就是河南省松峰电气制造有限公司的小编为您做的简单介绍,


  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
    2017-06-25 20:18:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 461 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何选择直流接触器直流接触器的选用方式。

1.选择直流接触器的类型 直流接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载. 2.直流接触器主触头的额定电流 直流接触器主触头的额定电流可根据经验公式计算 IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机 如果直流接触器控制的电动机启动、制动或反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用. 3.主触头的额定电压 接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非吸引线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应不小于负载的额定电压.