土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器寿命问题

干式变压器寿命问题

发布于:2017-06-22 14:21:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位老师:我这里有两台干式变压器运行已经21年,型号SCB8,是否已经超过使用寿命?我看到网上有人说,干式变压器寿命30年,油式变压器寿命20年 是真的吗?(在不考虑超温,超负荷情况下)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liuzhenggang
    liuzhenggang 沙发
    按照工信部规定的能效等级标准,应该属于淘汰产品。
    2017-10-13 12:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • 计划北干
    计划北干 板凳
    是的,正常使用寿命就是20年与30年
    2017-09-29 13:40:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。