土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵扬程的计算方式

水泵扬程的计算方式

发布于:2004-12-23 10:12:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近看本书,空调闭式水系统的扬程计算公式为:H=1.2∑△h,其中1.2为附加安全系数。而∑△h为管路总阻力损失。请教各位高手。这∑△h是怎么计算的?

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • changfuch
    changfuch 沙发
    水泵扬程:Hmax=△P1+△P2+1.2△P3
      △P1为冷水机组蒸发器的水压降。

      △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。

    △P3为该最不利环路压降
    2010-02-27 10:15:27

    回复 举报
    赞同0
  • dongchao00
    dongchao00 板凳
    闭式系统 水流上升的水管高度,和水流下降的高度一样,所以不考虑建筑高度,但如果建筑太高,需要考虑高度带来的静压,一般主机能承受的静压为100m,国外要求高点的可以到200米,如果静压超过主机承载压力,主机会损坏。
    2008-11-10 11:04:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多