土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 日本研修之机电工程管理

日本研修之机电工程管理

发布于:2017-06-19 16:34:19 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]

dd35f9483dc05d6cc16593e4407395e0.jpg

安装前,机电管线的路由走向、定位及系统标识形象、精准地体现在基层或模板。



44f47b3c786d6172f227d04652c71288.jpg

机电管线支吊架均预埋丝杆吊点,用不同颜色区分不同专业的管线吊杆,在楼板混凝土浇注前准确定位进行预埋,避免了后期吊杆钻孔对结构的破坏,降低了高空作业的安装难度。(这也要求管线机装修吊杆在主体结构施工时就要确定了,对机电和装修施工图要求大大提前了。)




防雷接地并未采用国内常规利用钢筋焊接形成接地网络,而采用埋设接地电缆的方式。



5eb0cb064b7fd92c769a0f5a812fb4f4.jpg

a941ced7933dc8aea19be71703bfabb8.jpg

室内电缆直接绑扎挂于楼板上,省去了线管和桥架的成本,敷设安装简单。



1a8684fc7c4e283d60d9e40650a999d2.jpg

卫生间空间虽小,但功能完备,均采用定型化装配式配件,上下水等管道接口预留点位精准。



0884fd42cb66cba4b90fe6afc2c5d0a9.jpg

室内机电管线支吊架均采用丝杆作为吊杆,局部制作防晃斜撑,而不采用型钢作为吊杆,经济实用。





不管是现浇梁、预制梁还是钢结构梁,都精准留设了套管穿管线,以充分保证净空。



39e6c3fd7b7efc85989ec9edddbab49c.jpg

PC厂结构梁预留套管:固定件采用PVC材质套管减少电化学腐蚀。



1802b8756b21e43faf00c2a0887b6aa5.jpg

风管法兰、加固及支架倒角一次成型,细节精致到位。



ff32bf351361056b41bd45d443269686.jpg

风管弯头制作工艺细致,合缝严密,确保了通风气流顺畅。




线管与型钢结构用专业五金件固定,便于二次拆改,同时减少对钢结构的破坏。



6c8ac9f857eacdf42e611c3e8c00448d.jpg

排水管底部弯头处受水冲力较大,增加补强措施,可靠耐久,细节考虑非常到位。




屋面通气帽为成品安装,美观精致,根部用砂浆做散水的蘑菇头,确保雨水不在通气帽根部汇集。



b2786e5672fe0770deb7db3658c0f297.jpg

建筑外廊排水于外侧设明沟,竖向排水管采用与地漏一体式,减少了地漏安装,功能又完美地得以实现。



f48e1bb10c153fff61c3ba56c429e4cf.jpg

b6c08f9736b7fd2335f725c8ebac4480.jpg

屋面雨水篦子防堵与车道排水沟地漏采用防堵设计,易于物业维护。



8a0cf7adaf25e5421df032d317ecbbef.jpg

物流中心消防栓左右两侧设置混凝土保护板防撞。




消防喷淋末端试水管道集中放置,排列整齐,并有明确标示及设置防误操作盖盒,维保便捷。



a85785db425fa0616eeb931ac4a62cdb.jpg

电井防火封堵采用无机防火填料成型速度快,填缝密实,效果美观。



c7511d2118a0eb16006fb56def86cafa.jpg

物流中心节能技术:建筑基础上设有用于结构抗震的架空层,用于装设阻尼器等静置设备不作他用,故物流中心通风系统有效利用了这个位于地下架空层进行设计。空气经过建筑四周空隙引入到架空层,通过与地板、地下室外墙的换热后温度可以降低1-2℃,再送入各个楼层,在不增加空调能耗的情况下有效改善了室内温度。



日本的机电工程配合建筑、结构、装饰工程非常到位,提前考虑相当周全,避免了常见的返工拆改,专业协作前置、协调,功能质量保证。各类机电材料、设备先进,配套工业化程度高,可施工、可维护性强,这些都给我们留下了深刻的印象。


    2017-10-15 08:09:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.16 万条内容 · 430 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

金辉·南桥馨苑

本项目为“住房城乡建设部2016年科学技术项目计划装配式建筑科技示范项目”,承担单位为上海融辉房地产有限公司、上海中森建筑与工程设计顾问有限公司。 项目概况 序号 项目 内容 1 工程名称 金辉·南桥馨苑 2 工程地址 上海市奉贤区南桥新城 3 开发单位

回帖成功

经验值 +10