土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线槽桥架内线缆的敷设问题

线槽桥架内线缆的敷设问题

发布于:2004-12-25 14:18:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
线缆沿线槽桥架敷设时,按规范满足填充率不大于40%(线缆截面积/线槽桥架截面积),是否还要满足堆积层数、平铺宽度等因素?

我的做法:
堆积层数:强电---小于两层;弱电---不大于四层
平铺宽度:强电---线槽桥架宽度略小于电缆直径之和
弱电---基本不考虑线缆直径之和与线槽桥架的关系

为什么总是看到别人选的(线槽桥架尺寸)这么大呢?

各位有什么高见,不吝赐教!谢谢!

线槽计算 版本1.0
仍有很多内容等待注入,欢迎跟贴,使其逐渐完善。

http://dwb.nease.net/elec/xcjs.xls

这是用excel表做的,目的是希望,不要让软件变成了黑匣子,要让每个人都可以了解到计算的过程,从而更好好的去利用它,使用它。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • bayar
    bayar 沙发
    桥架选大一点 这样可以电缆载流量损失少点
    2008-05-14 12:39:14

    回复 举报
    赞同0
  • luoxiaochuan
    luoxiaochuan 板凳
    9.7.3 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包
    括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。
    控制、信号或与其相类似的线路,电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电
    缆根数不限。
    注:①控制、信号等线路可视为非载流导线。
    ②三根以上载流电线或电缆在线槽内敷设,当乘以本规范第8章所规定的载流量校正系数
    时,电线或电缆根数不限,但其在线槽内的总截面仍不应超过线槽内截面的20%。
    9.7.3条文说明 同一路径的不同回路可以共槽敷设,是金属线槽布线较金属管布线的一个突破。金属槽布线
    在大型民用建筑特别是功能要求较高、电气线路种类较多的工程中,应用愈来愈普遍。多个回路
    可以共槽敷设是基于金属线槽布线导线填充率小,散热条件好、施工及维护方便及线路间相互影
    响较小等原因。
    从本章第9.1.5条说明中可知,在IEC标准和NEC法规中都规定了在同一管道里,允许敷设几个
    回路。
    金属线槽布线时,导线的填充率及载流导线的根数,应满足散热、敷线等安全要求。控制、信
    号线路等非载流导体,不存在因散热不良而损坏导线绝缘问题,填充率可增至50%。
    一般情况下,管、槽内导线多于3根时,每根导线最大允许载流量应根据导线根数的多少,乘
    以不同的降低系数。但如果符合本规范所规定的填充率及载流导线的根数要求时,可不考虑多根
    导线共槽敷时,允许载流量的降低问题。
    NEC法规第362—5条规定:“导线槽的任一横载面上不应装有30根以上的载流导线。导线槽任
    一横载面上所有导线的截面之和不应大于导线槽内横截面积的20%。
    导线允许载流表附注中的多根导线共槽敷设时,载流量降低系数不适用于上述规定。
    当多根导线共槽敷设,考虑载流量的降低系数时,不应限制载流导线的根数,但导线槽内任一
    横截面上所有导线的截面之和不应大于导线槽内横截面积的20%。
    日本《电气设备技术标准》第197条一款也有类似的规定:“安装在金属槽内的电线截面(包括
    绝缘层的截面)的总和,不应大于管槽内部截面积的20%(仅安装电气信号、交通指示灯及其他类
    似的装置或控制回路的配线时为50%)”。
    9.11.8 在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于
    40%;控制电缆不应大于50%。
    将楼主提的内容补充上来,方便大家讨论,就我个人的观点认为,别的设计师取的线槽取的很大跟设计师的经验设计有关。一来可以满足日后增负所需,二来保证自己的设计安全。仅为个人观点,不对的地方请大家多多指教。
    2005-01-10 11:59:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮忙解决几个电器的不同?

我是新手,请教各位大虾:断路器,隔离开关,负荷开关,手车式隔离触头组,刀开关,隔离触头,母联断路器,这些电器的概念,作用和区别?

回帖成功

经验值 +10