我是新手,请教各位大虾:断路器,隔离开关,负荷开关,手车式隔离触头组,刀开关,隔离触头,母联断路器,这些电器的概念,作用和区别?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • adamstam
    adamstam 沙发
    断路器都可以代替隔离开关,不过就是价钱高~~
    但隔离开关不能代替断路器,因为断路器之所以可以带负荷分断电路,就是因为它有灭弧装置,能迅速吹灭因分断负荷而产生的电弧,保障操作人员和设备的安全。而隔离开关则没有灭弧装置。~~
    2007-10-15 16:08:15

    回复 举报
    赞同0
  • kv100
    kv100 板凳
    不一定的,有隔离功能的断路器,可以代替隔离开关的个例功能!无隔离功能的则不能!