土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 干式变压器本体与外壳之间的距离问题,求救!!!

干式变压器本体与外壳之间的距离问题,求救!!!

发布于:2017-06-10 21:33:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大虾:请问树脂浇注干式变压器本体与外壳之间的距离,有无相关国家标准及规定,大概数据是多少,烦请不吝赐教,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cmb178
    cmb178 沙发
    电气书生 发表于 2017-6-11 11:13 GB50053-2013 4.2.8条有,最小0.8米。楼主问的应该不是通道的距离 应该按 GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 4.2.1 的数据
    2017-06-11 20:16:11

    回复 举报
    赞同0
  • cmb178
    cmb178 板凳
    GB 50149-2010 电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范 3.1.14
    10KV安全距离是125mm,35KV安全距离是300mm
    2017-06-11 20:10:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多