土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民用建筑电气设计中的二级负荷供电问题

民用建筑电气设计中的二级负荷供电问题

发布于:2017-06-09 21:48:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


求指教:
A:两路10KV进线, 甲乙两台变压器联络,由甲变压器出一个回路给设备供电
B:两路10KV进线
, 甲乙两台变压器带联络 ,由甲、乙两台变压器分别引一个回路给设备供电

这两种 哪个才是二级负荷的供电??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xhtyply
    xhtyply 沙发
    这二种方式都满足二级负荷的供电要求。
    至于配电,仅针对消防负荷,规范要求必须采取双回路末端切换,即方式B可适用;对非消防负荷,规范没有须双回路切换的要求,在变电所处采用联络开关倒闸而采用一条回路配电也是可行的,即方式A可适用于非消防的二级负荷配电,当然,方式B更满足。
    非消防的二级负荷是否需要二条回路切换后配电,由设计结合负荷的特点、使用要求自定。
    2017-06-12 15:41:12

    回复 举报
    赞同0
  • 电气范
    电气范 板凳
    二级负荷需要双回路供电,应该选B
    2017-06-12 15:14:12

    回复 举报
    赞同0