土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 磁悬浮离心机多个机头配电怎么配

磁悬浮离心机多个机头配电怎么配

发布于:2017-06-08 20:02:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
磁悬浮离心机多个机头配电怎么配,是每个压缩机单独供电么

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 天涯一道
    天涯一道 沙发

    每个压缩机单独供电,根据每个压缩机的配电功率单独配电

    2018-01-22 14:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • hmq12345
    hmq12345 板凳
    看压缩机是380v供电还是10kv供电。一般380v供电一路粗电缆送到中央空调处的启动柜,由启动柜分两路控制两台压缩机
    10kv是启动柜与空调机组不在一起的,一路到控制柜控制柜分两路两根10kv线到两个压缩机
    2017-06-09 14:49:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调设计中新风除霾机设计有什么国家规范

空调设计中新风除霾机设计有什么国家规范

回帖成功

经验值 +10