水泵启动时,为什么要求灌满水?
水泵启动时,为什么要求灌满水?
水泵启动时,为什么要求灌满水?
发布于
2007-11-25 17:08:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
yangyuncheng2008
首先,并不是所有水泵启动都需要灌水,例如潜水泵,液下泵,自吸泵,计量泵,往复泵;
其次,即使离心泵启动也不是非得灌水,例如水泵进水口低于水池最低液位的情况下就不需要灌水;
然后,如果水泵吸水口在水池液位以上,那么在启泵之前就需要灌水,灌水的目的是为了将空气排净,因为空气质量小于水,在离心力的作用下,不可能被抽出水泵,进而影响到水泵的出水效果;
最后,如果不灌泵容易引起气缚的发生,而不是气蚀,气蚀是当水泵安装高度不够时产生的一种现象
2008-12-24 16:27:24
来自 PC
评论
举报
nb036ly
不灌水会形成严重的气蚀和电机空转,不仅会损坏水泵还有可能烧坏电机,最低限度也是降低设备的使用寿命。吸入段压力低溶解水中的气体溢出,同时压力有可能低于该温度下水的汽化压力,从而产生气泡,高速高频的水汽混合流进入高压泵空间,气泡破裂,形成气蚀。
2008-01-10 19:45:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zzying30
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
13
回复
38
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.71 万条内容 · 844 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(20 )
-
加载更多其次,即使离心泵启动也不是非得灌水,例如水泵进水口低于水池最低液位的情况下就不需要灌水;
然后,如果水泵吸水口在水池液位以上,那么在启泵之前就需要灌水,灌水的目的是为了将空气排净,因为空气质量小于水,在离心力的作用下,不可能被抽出水泵,进而影响到水泵的出水效果;
最后,如果不灌泵容易引起气缚的发生,而不是气蚀,气蚀是当水泵安装高度不够时产生的一种现象