土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 格力立式机蒸发器底部结霜逐步往上爬

格力立式机蒸发器底部结霜逐步往上爬

发布于:2017-06-05 16:35:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 a881oc 于 2017-6-5 16:41 编辑

菜鸟新手求助:
机子:格力2匹立式
问题现象:
开机后室内机蒸发器从管子开始结霜,见图;
然后从底部开始结霜一直往上爬..
0605.PNG
06051.PNG底部两管已明显结霜,逐步结霜到第三管、四管、五管..往上爬。
请教是不是那里堵塞造成的?常用方法该怎样清堵?


0605.PNG


06051.PNG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co1496649926937
    荣昌制冷 发表于 2017-6-5 18:21 不知你这款格力空调用的是什么制冷剂?运行中具体的低压压力是多少?但可以说肯定在标准压力之下,制冷系统 …果不出您所料,添加R22后消失,谢谢指导!
    2017-06-06 08:42:06

    回复 举报
    赞同0
  • co1496649926937
    荣昌制冷 发表于 2017-6-5 18:21 不知你这款格力空调用的是什么制冷剂?运行中具体的低压压力是多少?但可以说肯定在标准压力之下,制冷系统 …谢谢版主的解答,这是款格力老空调,冷媒 R22.
    2017-06-06 08:00:06

    回复 举报
    赞同0