35KV光伏电站电压互感器怎么老是烧毁1.此项目为光伏电站,柜体为35KV中置柜,两组互感器都出线烧毁情况; 2. 1 3PT,手车式安装,一次中性点直接接地; 2.2二次接线方式为YY,带开口三角,不带二次消谐器。 3. 1 2PT,手车式安装。 3.2二次接线方式为VV。项目为去年5月份并网运行,10月份某天发现后台B相电压显示不正常,现场人员将PT手车拉至柜外进行查看,发现B相电压互感器开裂,B相熔断器熔断。 经检查二次接线及安装上没有问题,判断是不是互感器自身的原因,随后更换B相电压互感器,送电运行正常。